現場打ち鉄筋コンクリート製水槽の耐震設計計算プログラム
初版リリース:2010.07.05/最新Ver.リリース:2024.04.26
3DA
電子納品
3D PDF
『耐震性貯水槽の設計手引き及び管理マニュアル』(財団法人日本消防設備安全センター、耐震性貯水槽等に関する技術検討委員会)に準じた計算方法により、現場打ち鉄筋コンクリート製水槽(角型・縦円筒型一層式、自由水面式)の耐震設計計算(FRAME計算、スラブ計算、RC断面計算)を支援するプログラムです。
計算内容
現場打ち鉄筋コンクリート製水槽(角型・縦円筒型一層式、自由水面式)を対象として、常時および地震時(震度法)の断面力計算,許容応力度法による応力度照査を行います。
また、浮力に対する検討を行い、浮上りに対する安全率が許容値以上であることを照査します。
計算条件
部材の結合条件は、以下の3種類から選択可能です。
タイプA | タイプB | |||||||||||||
|
|
|
荷重
常時 | 鉛直荷重 | 載荷重、自動車荷重、土かぶり荷重及び頂版重量、側版自重、底版反力 |
水平荷重 | 土圧+水圧、内水圧 | |
地震時 | 鉛直荷重 | 載荷重、土かぶり荷重及び頂版重量、側版自重、底版反力 |
水平荷重 | 土圧+水圧、内水圧、内水の動水圧 内水の動水圧による抵抗土圧、側版自重の水平慣性力 側版自重の水平慣性力による抵抗土圧 土かぶり土の水平慣性力、 頂版自重の水平慣性力 底版自重の水平慣性力 土かぶり土の水平慣性力・頂版自重の水平慣性力・底版自重の水平慣性力による抵抗土圧 |
温度荷重
角型では温度変化による荷重に対応しています。頂版、側壁、底版それぞれに、-30℃から+30℃まで設定可能です。温度変化の影響は「道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編 平成24年3月」(以下「道示Ⅰ」)を参考とし、従荷重として扱います。温度変化を考慮する場合には、検討ケースに温度上昇、温度下降のケースを追加して検討を行います。
▲温度変化のケース
計算モデル
タイプAの計算モデル
Ho : 鉛直方向
Bo : 短辺方向
Lo : 長辺方向
Bo/Lo≦0.4 且つ Ho/Lo≦0.4の場合
鉛直断面(短辺方向)のボックスラーメンの計算と、これに係わらない端部側版(Bo×Ho)を四辺固定支持スラブとして計算します。
Bo/Lo>0.4 又は Ho/Lo>0.4の場合
下表のように、鉛直断面(短辺方向)ボックスラーメンの計算を必須として、もう一つの計算モデルを、鉛直断面(長辺方向)ボックスラーメン,水平断面ボックスラーメン,端部側版(Bo×Ho)四辺固定支持スラブから指定できるようにしています。
タイプA 計算モデル | |
Bo/Lo≦0.4 且つ Ho/Lo≦0.4 | 鉛直断面(短辺方向)ボックスラーメン 端部側版(Bo×Ho)の四辺固定支持スラブ |
Bo/Lo>0.4 又は Ho/Lo>0.4 | 鉛直断面(短辺方向)ボックスラーメン 以下から一つを選択 ・鉛直断面(長辺方向)ボックスラーメン ・水平断面ボックスラーメン ・端部側版の四辺固定支持スラブ |
タイプA 計算モデル図 | ||
■「Bo/Lo≦0.4 かつ Ho/Lo≦0.4」の場合 ■「Bo/Lo>0.4 又は Ho/Lo>0.4」、「端部側版の四辺固定支持スラブ」の場合 |
■「Bo/Lo>0.4 又は Ho/Lo>0.4」、「鉛直断面(長辺方向)ボックスラーメン」の場合 | ■「Bo/Lo>0.4 又は Ho/Lo>0.4」、「水平断面ボックスラーメン」の場合 |
タイプBの計算モデル
水平断面ボックスラーメンにより側版の断面照査を行います。頂版・底版は、結合条件に応じて四辺固定支持スラブまたは四辺単純支持スラブとして計算し、また、部材端の結合条件を半固定と考える場合に対して、端部を四辺固定支持,支間中央を四辺単純支持として断面力を算出することができます。
|
|
縦円筒型の断面力
FRAME計算
FRAME計算が実行済みの場合に、入力データを保存すると、同名のフレームデータ(拡張子:$O1)が保存されます。
このデータは、弊社製品「FRAMEマネージャ」、
「FRAME(面内)」、
「Engineer's Studio®」
で読み込みが可能です。
「Engineer's Studio®」 で利用する場合は、一旦「FRAMEマネージャ」 などで読み込み、「*.FSD」として出力していただく必要がございます。
設計計算 | 「耐震性貯水槽の設計手引き及び管理マニュアル(平成17年6月)」 (財)日本消防設備安全センター,耐震性貯水槽等に関する技術検討委員会 「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説-許容応力度設計法」 (社)日本建築学会 「鉄筋コンクリート構造計算用資料集」 (社)日本建築学会 |
※2021年4月からの消費税総額表示義務化に伴い、価格表記を「税抜」から「税込」へ移行いたします。
本体価格
価格は税込表示です
■本体価格
製品名 | 価格 |
---|---|
耐震性貯水槽の計算 Ver.2 | ¥132,000(税抜¥120,000) |
■フローティングライセンス価格
本体価格の40%を追加いただくことで、誰でも、どこでも、どのPCでも製品の利用が可能となります。
製品名 | 価格 |
---|---|
耐震性貯水槽の計算 Ver.2 | ¥52,800(税抜¥48,000) |
サブスクリプションサービス 契約価格
■サポート内容
・バージョンアップ無償提供 ・電話問合せテクニカルサポート
・問合せサポート(電子メール、FAX) ・ダウンロードサービス ・保守情報配信サービス
※ライセンス管理コスト削減、製品ご利用形態ニーズ多様化への対応を充実させることを目的として、従来の保守・サポート形態からより便利な、「サブスクリプションサービス」へ順次移行いたします(2016年4月1日~)。
価格は税込表示です
対象製品 | 初年度 | 1年 |
---|---|---|
耐震性貯水槽の計算 Ver.2 サブスクリプション | 無償 | ¥52,800(税抜¥48,000) |
耐震性貯水槽の計算 Ver.2 サブスクリプションフローティング | ¥73,920(税抜¥67,200) |
■耐震性貯水槽の計算 Ver.1ユーザ様対象のサブスクリプション更新価格について
初回更新に限り、耐震性貯水槽の計算 Ver.2へのエンハンストおよび旧サブスクリプション契約での更新となります。
エンハンスト費用
:¥35,200(税抜¥32,000)
エンハンスト費用フローティングあり
:¥49,280(税抜¥44,800)
旧サブスクリプション価格
:¥38,720(税抜¥35,200)
旧サブスクリプションフローティング価格
:¥54,208(税抜¥49,280)
フォーラムエイト・ポイント・バンク(FPB) 交換ポイント
「フォーラムエイト・ポイント・バンク(FPB)」は、ご購入時に購入金額に応じたポイントを登録ユーザ情報のポイントバンクに加算し、次回以降の購入時にポイントに応じた割引または、随時特別景品に交換するユーザ向けの優待サービスです。
製品名 | 交換ポイント数 |
---|---|
耐震性貯水槽の計算 Ver.2 | 72,000ポイント |
■レンタルライセンス:短期間での利用により、低廉な価格でのライセンス利用が可能
■レンタルフローティングライセンス:ライセンスの認証をWeb経由で受ければ、誰でも、どこでも、どのPCでも製品の利用が可能
■レンタルアクセス:既に購入済みの製品の利用ライセンス数を増やす事が可能です。事前契約により、レンタルライセンス期間(1ヵ月~3ヵ月)の単位で自動的にライセンスが付与されます。利用実績に応じて後日請求いたします。事前申込価格として、レンタルライセンス価格の15%引きとなります。ユーザ情報ページにてお申込みいただけます。
※サービス強化、利便性向上を図る目的で「レンタルライセンス/レンタルフローティングライセンス」を2007年9月3日より提供を開始しました。
※レンタルライセンス/レンタルフローティングライセンス開始後の期間変更は出来ません。期間延長の場合は再申込となります。
レンタルライセンス/レンタルフローティングライセンス
価格は税込表示です
■レンタルライセンス
対象製品 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
耐震性貯水槽の計算 Ver.2 | ¥59,400 | ¥69,960 | ¥85,800 |
■レンタルフローティングライセンス
対象製品 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
耐震性貯水槽の計算 Ver.2 | ¥99,000 | ¥117,480 | ¥145,200 |
製品名 | アカデミー価格 |
---|---|
耐震性貯水槽の計算 Ver.2 | ¥105,600(税抜¥96,000) |
バージョンアップ開発履歴
■バージョンアップ、リビジョンアップ(無償保守)の主な内容を一覧にしています。
旧版改訂、リバイバル版リリース時などの場合にご参考ください。
耐震性貯水槽の計算 | ||
バージョン | リリース日 | 主なバージョンアップ内容 |
2.00.00 | 24/04/26 |
|
動作環境
OS | Windows 10 / 11 | |
CPU | Intel Coreシリーズおよび完全互換のあるCPU | |
必要メモリ(OSも含む) | OSのシステム要件を満たし、問題なく動作する環境 | |
必要ディスク容量 | 約60MB以上の空き容量 (推奨100MB以上の空き容量) | |
ディスプレイ(画面解像度) | 1024×768以上 | |
入力データ拡張子 | F9Q | |
ファイル出力 | HTML、3DS F8出力編集ツール対応:TXT、HTM、 PPF、DOC、 DOCX、XLSX、XLS、PDF、 JTD、JTDC 画像:3DS |
|
他製品との連動 | <保存> UC-win/Road(3DS、VRML) SI対応版 F8旧製品データ($o1) |
製品購入/お問い合わせ窓口
■FORUM8 オーダーページで購入
製品購入 - オーダーページ にて、バージョンアップ・新規製品・各種サービスの御見積作成・申込・決済ができます。
クレジット利用や、分割払いシステムでの購入も可能です。
ご質問は、バージョンアップセンタ(vc@forum8.co.jp)までお気軽にお問い合わせ下さい。
『耐震性貯水槽の設計手引き及び管理マニュアル』(財団法人 日本消防設備安全センター、耐震性貯水槽等に関する技術検討委員会)を参考とし、「現場打ち鉄筋コンクリート製水槽(角型・縦円筒型一層式、自由水面式)」に対応しています。
保存したFRAME解析結果のデータは、下記製品で読み込み可能です。
Engineer's Studio®、Engineer's Studio®面内、FRAME(面内)、FRAMEマネージャ、FRAME(2D)
半地中構造物には対応しておりません。地下式のみの対応となっています。
解析できます。内水位について常時は満水時と空の状態の2通りを検討、地震時は満水時のみ検討します。
『耐震性貯水槽の設計手引き及び管理マニュアル』(財団法人 日本消防設備安全センター、耐震性貯水槽等に関する技術検討委員会)で次のように記載されています。
P.25:設計水平震度Khの算出式について Kh=ν1・ν2・ν3・ko
P.27:上記の「ν3」が「その他の補正係数」とされ、「原則的に1.2とする。なお、構造物の構造様式、構造設計法、材料特性、施工方法などを詳細かつ総合的に検討して十分な信頼性が有る場合に限り1.0まで低減することができる」。
上記内容より本プログラムは初期値を1、2としておりますが、入力により変更も可能です。
LOADING