Q&A (製品評価や導入の際に役立つQ&Aです)
|
|
1.適用範囲 |
|
Q1−1. |
鋼管矢板基礎で外壁のみのタイプは可能か。 |
A1−1. |
可能です。平面形状タイプで外壁のみのタイプを選んでください。
|
|
|
Q1−2. |
鋼管矢板基礎で、異なる杭径が混在するモデルは設定可能か。 |
A1−2. |
外周矢板、隔壁矢板、中打ち単独杭ごとに鋼管径、断面変化(板厚、材質)を指定できます。
外周矢板、隔壁矢板、中打ち単独杭、それぞれのグループ内では同一径の扱いです。 |
|
|
Page Top |
|
2.地盤バネ |
|
Q2−1. |
鋼管矢板基礎で、矢板や杭の断面変化を行った場合、換算載荷幅はどのように考えているか。 |
A2−1. |
換算載荷幅を算出する際に用いる剛性は頂版天端での断面剛性を用いることにしています。これは換算載荷幅を算定するのに用いる長さが設計地盤面から特性長までの深さであり、この特性長を求めるには頂版天端での断面剛性を用いるのが最適であると判断したためです。 |
|
|
Q2−2. |
鋼管矢板基礎で、バネ値の入力、修正は可能か。 |
A2−2. |
任意に設定可能です。
「予備計算・結果確認」において、水平方向地盤反力係数(「kH値」)は各地層ごとに画面に「計算値」(=「使用値」)を表示します。この「使用値」の欄にて任意に値の変更が可能です。底面バネも同様に「使用値」の欄にて任意に修正が可能です。
|
|
|
Page Top |
|
3.支持力 |
|
Q3−1. |
鋼管矢板基礎で、鋼管杭先端閉塞効果の影響による低減処理は行われているか。 |
A3−1. |
本プログラムでは「根入れ比(換算根入れ深さ/杭径)≦5」の場合、下記の処理により自動的に低減処理を行います。
「形状」−「許容支持力・引抜力」データにおいて「先端地盤(設計用)N値」と「支持層への換算根入れ深さ」の入力により、道示IV「図-解 12.4.1」のグラフにしたがって低減処理を行います。
なお支持力算定時にはD(腐食代を減じない杭径)を用いて杭先端の閉塞断面積および周長を求めています。 |
|
|
Page Top |
|
4.基礎本体 |
|
Q4−1. |
鋼管矢板基礎で、道示IVでは「B>30mまたはL/B≦1またはβLe≦1」(B:基礎幅、L:井筒部鋼管矢板長、Le:基礎の根入れ長)となる場合、継手のせん断ずれを考慮した仮想井筒ばりによる解析を行うとあるが、入力した寸法によって、上記判断をプログラム内部で行っているのか。 |
A4−1. |
プログラムでは内部判断を行っていません。「仮想井筒梁計算」を選択すると、入力した形状寸法に関わらず計算します。 |
|
|
Page Top |
|
5.仮締切り |
|
Q5−1. |
鋼管矢板基礎で、腹起こしを2段重ねにする時の入力方法。 |
A5−1. |
「支保工(1)」における「H形鋼数」の欄において「1:シングル支保工 2:ダブル支保工」の選択が可能です。
「H形鋼」の「数」を「2」にすると以下の処理を行います。
- 内部でバネ値やA、I、Zを2倍にしています。
- 計算時は切梁反力を1/2にしています。
注)「H形鋼NO」を選択後、「基準値」画面でデータを変更して「確定」した場合は必ず「支保工データ」入力画面に戻って再度「確定」ボタンを押してください。(この処理をしないと変更データは有効になっていません。)
|
|
|
Q5−2. |
鋼管矢板基礎で、アーチバネの扱い。 |
A5−2. |
円形の井筒基礎の水平断面のリング効果を評価したものです。
本プログラムでは平面形状が円形の場合のみ矢板の頂部から底部まで全長に亘ってアーチバネを評価しています。 |
|
|
Page Top |
|
6.ケーソン基礎 |
|
Q6−1. |
根入れの浅いケーソン基礎の設計とはなにか。 |
A6−1. |
根入れの浅いケーソン基礎は、道示IV11.8.1(P.338)の「基礎の根入れが浅い(有効根入れ深さと基礎短辺幅の比Le/B≦1程度を目安としてよい)ため、底面の浮上りや前面地盤の塑性化により基礎の降伏に達してしまう場合には直接基礎として設計を見直してもよい。」に対応したものです。 |
|
|
>> サポートページ 基礎の設計 Q&A集 |