曲げモーメントを受ける主桁の限界状態1の照査
プレストレストコンクリート構造のコンクリート応力度照査
こちらも「合成応力度の照査」で、対象は「変動作用」になります。圧縮応力度、引張応力度が制限値を超えないことを照査します。
鉄筋コンクリート構造の場合
部材断面に生じる曲げモーメント(Md)が部材降伏に対する曲げモーメントの制限値(Myd)を超えないことを照査します。
Md≦Myd ・・・(式1.1) Myd=ξ1φyMyc ・・・(式1.2)
ここに、ξ1は調査・解析係数、φyは抵抗係数で、作用の組合せに応じて与えられます。これらの係数は部分係数設定画面で管理します。
曲げモーメントを受ける主桁の限界状態3の照査
PC、RC断面ともに、部材断面に生じる曲げモーメント(Md)が部材破壊に対する曲げモーメントの制限値(Mud)を超えないことを照査します。ここに、ξ1は、調査・解析係数、ξ2は、部材・構造係数、φuは抵抗係数で、作用の組合せに応じて与えられます。
Md≦Mud …(式2.1) Mud=ξ1ξ2φuMuc …(式2.2)
せん断力を受ける主桁の限界状態1の照査
プレストレストコンクリート構造の場合は、コンクリートの斜引張応力度(σId)がその制限値(σIm)を超えないことを照査します。
σId≦σIm ……(式3.1)
せん断力を受ける主桁の限界状態3の照査
斜引張破壊に対する耐力照査
部材せん断力(Sd)が、斜引張破壊に対するせん断力の制限値(Susd)を超えないことを照査します。
Sd≦Susd ・・・(式4.1)
Susd =ξ1ξ2(φuc・Sc+φus・Ss )+ξ1ξ2φup・Sp ・・・(式4.2)
ウェブ圧壊に対する耐力照査
部材せん断力(Sd)が、ウェブコンクリートの圧壊に対するせん断力の制限値(Sucd)を超えないことを照査します。
Sd≦Sucd ・・・(式5.1)
Sucd =ξ1ξ2φusw・Susw+ξ1ξ2φup・Sp ・・・(式5.2)
|