Q&A (製品評価や導入の際に役立つQ&Aです)
|
|
1.適用範囲 |
|
Q1−1. |
本製品の準拠指針は? |
|
A1−1. |
以下の各基準に準拠しています。 |
|
・ |
港湾の施設の技術上の基準・同解説 (平成19年9月)
社団法人 日本港湾協会 |
・ |
漁港・漁場の施設の設計参考図書 2015年度版 水産庁 |
・ |
漁港・漁場の施設の設計の手引 2003年度版
社団法人 全国漁港漁場協会 |
|
|
|
|
|
|
|
Q1−2. |
控え杭の検討は可能か? |
A1−2. |
可能です。
控え工の形式は「直杭」「矢板」「組杭」の3形式です。控え矢板式において、矢板の長さが短く、長杭と見なし得ない場合には、版として安定計算を行うことができます。 |
|
|
Q1−3. |
本製品で対応している対象構造物は? |
A1−3. |
設計対象構造物は、「普通矢板式係船岸」と「自立矢板式係船岸」です。
|
|
|
Page Top |
|
2.機能 |
|
Q2−1. |
検討荷重ケースは? |
A2−1. |
永続状態(常時)、変動状態(地震時)、変動状態(牽引時)の3ケースについて設計可能です。 |
|
|
Q2−2. |
前面矢板壁の設計において、裏込材物性値を考慮した土圧計算に対応しているか? |
A2−2. |
対応しています。 |
|
|
>> サポートページ 矢板式係船岸の設計計算 Q&A集 |
|