2.検討ケース(地震時)

2.1 安定計算

2.1.3 基礎地盤の支持力に対する検討

(1)結果要旨
 1)照査式
  壁体幅B= 5.000、高さH= 8.000(m)について、下式にて照査を行う。
       Qu
  ────────── ≧ FS
   V−γ・D・B
                             1
  Qu =B{k・c・N+k・γ・D・(N−1)+ ──・γ・B・Nγ
                             2
   ここに、
    FS:必要安全率(1.00)
    Qu:荷重の偏心傾斜を考慮した地盤の極限支持力(kN/m)
    V :照査面に作用する鉛直成分(現地盤面より上の壁体内重量)(kN/m)
    Be:偏心を考慮した基礎の有効載荷幅(m)
       Be=B−2e
        B:堤体幅
        e:荷重に偏心距離
              Mb
          e= ───
              V
    Mb:照査面に作用するモーメント
    k :根入れ効果に対する割増係数(=1.0とする)
    c :照査面直下の粘着力
    Df:現地盤から照査面までの距離
    γ2:現地盤から照査面までの区間(Df)の土の平均単位体積重量。ただし、水以下は水中重量。
    γ1:照査面直下の支持地盤の土の単位重量。ただし、水以下は水中重量。
    N,N,Nγ:荷重の偏心を考慮した支持力係数(設計マニュアル図8.10〜12)
            Hb
       tanα= ───
            V
    Hb:照査面に作用する合力の水平成分
 2)照査結果
   照査は根入れ先端でのみ行う。
照査箇所名
     
照 査 面
G.L.(m)
照査面の
深さd 
極限支持力
Qu(kN/m)
V-γ2・Df・Be
  (kN/m) 
  安全率  
   F   
根入れ先端 -7.500 7.500 8400.42   720.00 11.67≧1.00


(2)照査面(根入れ先端:G.L. -7.500m)
1)照査結果
     項       目        記 号  数  値 




  
壁体内土重量(上載荷重含む)    
現地盤から照査面までの距離     
現地盤から照査面までの平均土単位重量
偏心を考慮した基礎の有効載荷幅   
 V 
 Df
 γ2
 Be
1095.00
   7.500
   10.00
   5.000
鉛直成分集計値 V−γ2・Df・Be (kN/m)     720.00
  
  
  
  
  
Qu
  
  
  
  
  
照査面に作用するモーメント     
照査面に作用する合力の水平成分   
偏心距離              
作用力の傾き(Mb/Hb)     
照査面直下の内部摩擦角       
照査面直下の粘着力         
照査面直下の土の単位重量      
 Mb
 Hb
 e 
tanα
 φ 
 c 
 γ1
0.00
0.00
   0.000
    0.000
   30.00
   0.00
   10.00
支持力係数             
支持力係数             
支持力係数             
 Nc
 Nq
 Nγ
   30.000
   18.401
   15.000
地盤の極限支持力  Qu (kN/m)       8400.42
安全率                       11.67≧1.00

 2)照査面での外力の集計
外力の内訳        
             
モーメント 
Mb(kN・m/m)
 水平力  
 Hb(kN/m)
水圧    Mw(Fw)  
主働土圧  Ma(Fa)  
受働土圧 −Mp(Fp)  
その他荷重 Mc(Fc)  
慣性力   Me(Fe)  
動水圧   Mwd(Fwd)
  0.00
  332.76
  1848.61
  0.00
  1017.84
  0.00
  0.00
  133.11
  739.44
  0.00
  114.19
  0.00
外力の集計           0.00   0.00

  a.水圧
   「せん断変形破壊の検討結果」の照査面が「根入れ先端」の時の水圧モーメント表参照。
  b.主働土圧
   「せん断変形破壊の検討結果」の照査面が「根入れ先端」の時の主働土圧モーメント表参照。
  c.受働土圧
   「せん断変形破壊の検討結果」の照査面が「根入れ先端」の時の受働土圧モーメント表参照。
  d.その他荷重
   Fc= 0.00(kN/m)
   Mc= 0.00(kN・m/m)
  e.慣性力
   「せん断変形破壊の検討結果」の照査面が「根入れ先端」の時の慣性力モーメント表参照。
  f.動水圧力
   「せん断変形破壊の検討結果」の照査面が「根入れ先端」の時の動水圧モーメント計算参照。
 3)壁体内土重量(V)
   「滑動に対する検討結果」の「滑動抵抗力の総和」中の「b.壁体内土重量」参照。
   V = 1095.00(kN/m)
 4)偏心距離(e)の算定
   e =Mb/V
     = 0.00/ 1095.00
     = 0.000(m)
   Be=B−2e
     = 5.000−2.0× 0.000
     = 5.000(m)
 5)作用力の傾きの算定
   tanα=Hb/V
     = 0.00/ 1095.00
     = 0.000
 6)γ2の算定
   現地盤から照査面までの区間(Df)の土の平均単位体積重量。ただし、水以下は水中重量。
   計算の都合上、堤体区間の地層データを用いるものとする。
       Σγihi
   γ2= ──────
        Σhi
     =10.00(kN/m)
No
 
 
 
層 上 面
標  高
   
G.L.(m)
層 下 面
標  高
   
G.L.(m)
層 厚
  
hi
(m)
土  の
単位重量
 γ  
(kN/m)
土  の
有効重量
γi・hi
(kN/m)
1
2
0.000
-4.000
-4.000
-7.500
4.000
3.500
 10.0 
 10.0 
40.00
35.00
Σ           7.500      75.00