■安定計算結果一覧

壁体幅B= 8.000(m)、堤内側矢板長LR=18.000(m)、堤外側矢板長LL=18.000(m)に対する照査結果を示す。
(1)せん断変形破壊に対する検討結果
  ●検討ケース:常時
照査箇所名
     
照 査 面
G.L.(m)
照査面の
深さd 
変形モーメント
Md(kN・m/m)
抵抗モーメント
Mr(kN・m/m)
 安全率  
  F  
根入れ先端
地層境界面
現地盤面
-10.000
-5.000
0.000
10.000
5.000
0.000
1996.02
1635.91
436.91
6310.67
1720.40
2202.71
3.16≧1.20
1.05<1.20
5.04≧1.20

  ●検討ケース:地震時
照査箇所名
     
照 査 面
G.L.(m)
照査面の
深さd 
変形モーメント
Md(kN・m/m)
抵抗モーメント
Mr(kN・m/m)
 安全率  
  F  
根入れ先端
地層境界面
現地盤面
-10.000
-5.000
0.000
10.000
5.000
0.000
0.00
545.13
460.80
3904.36
2060.60
2297.50
999.99≧1.00
3.78≧1.00
4.99≧1.00

(2)滑動に対する検討結果
   照査は根入れ先端でのみ行う。
   検討ケース   
          
照 査 面
G.L.(m)
照査面の
深さd 
水平力総和
Fd(kN/m)
抵抗力総和
Fr(kN/m)
 安全率  
  F  
常時
地震時
-10.000
-10.000
10.000
10.000
  856.47
  311.35
  2016.37
  2032.62
2.35≧1.20
6.53≧1.00

(3)基礎地盤の支持力に対する検討結果
   照査は根入れ先端でのみ行う。
   検討ケース   
          
照 査 面
G.L.(m)
照査面の
深さd 
極限支持力
Qu(kN/m)
V-γ2・Df・Be
  (kN/m) 
 安全率  
  F   
常時
地震時
-10.000
-10.000
10.000
10.000
9891.69
15936.72
  1148.41
  1152.00
8.61≧1.20
13.83≧1.00

■根入れ長に対する照査結果

(1)極限平衡法に対する検討結果
  ●堤内側矢板
  全長=18.000m(G.L.-10.000m)
   検討ケース   
          
          
必  要
全  長
  (m) 
決  定
全  長
  (m) 
主 働 側
モーメント
Ma+Mw
受 働 側
モーメント
MpkN・m/m
 安全率  
  F   
      
常時
地震時
17.600
17.900
18.000
18.000
4872.21
5670.97
7800.00
6945.45
1.60≧1.50
1.22≧1.20

(2)遮水効果に対する検討結果
   検討ケース   
          
    浸透路長その1          浸透路長その2     
L1(m) h1(m) 安全率F1 L2(m) h2(m) 安全率F2
常時 28.000 6.400 4.38≧3.50 31.000 11.400 2.72<3.50

(3)4c>Σγhに対する検討
  ●堤内側矢板
   検討ケース   
          
残留水位
G.L.(m)
4・c
 kN/m
Σγh+q
 kN/m 
判定
 
常時
地震時
3.200
0.000
80.00
80.00
  5.00
  9.00