- 一般的な矩形フーチングと合わせ、円形フーチングにも対応しており、円形形状における断面力算定を行います。直接基礎では、底面地盤反力度による断面力の算定も円形形状に対して行います。
- フーチング補強時の断面照査に対応しています。杭基礎の場合、増し杭工法による杭基礎補強を行った場合の照査にも対応しており、既設杭、増し杭の荷重分担を評価した照査を行います。(旧基準版のみ)
- 柱は橋軸直角方向に4本まで配置可能。多柱式の場合、フレーム解析による連続フーチングとしての柱間照査を行います。
- 「基礎の設計・3D配筋」、「橋脚の設計・3D配筋」、「ラーメン橋脚の設計計算」からエクスポートしたXMLファイルを読み込むことにより、形状や杭配置、荷重ケース等の諸条件の取り込みが可能です。
- フーチング上の土砂を想定した過載荷重の他、フーチング上面に作用する鉛直任意荷重、側面に作用する水平荷重、モーメント荷重等の任意荷重を考慮することができます。
- 計算書は、詳細な断面力の算出過程を出力しており、手計算で追えるよう配慮した書式となっています。プレビュー機能の他、Word、HTML、テキスト出力を行うことも可能です。
|
|
▲形状入力画面 |
▲杭配置画面 |
|
|
▲考え方画面 |
▲計算書 |
計算内容
断面力の算定
道路橋示方書に規定された照査断面におけるフーチング自重、上載土重量、浮力、杭反力(杭基礎)や地盤反力度(直接基礎)による断面力を算定します。
基礎形式 |
杭基礎、直接基礎 |
設計対象 |
新設設計、既設設計(旧基準版のみ)、補強設計(旧基準版のみ) |
フーチング形状 |
矩形(両方向テーパに対応)、円形(直接基礎は許容応力度法照査のみ) |
柱形状 |
矩形、円形、小判形 |
柱本数 |
1〜4 |
多柱式の検討 |
柱間照査(FRAME解析による断面力算出)に対応 |
載荷荷重 |
杭反力(任意指定)、地盤反力(内部計算)、過載荷重(常時、レベル1地震時)、任意荷重(鉛直方向集中荷重、分布荷重、モーメント荷重/側面の水平荷重) |
杭列数 |
1〜100 |
杭反力 |
直接指定 |
地盤反力度 |
内部計算 |
鉄筋 |
異形棒鋼、丸鋼(旧基準版のみ) |
断面照査
・常時、暴風時及びレベル1地震時では、曲げ応力度、せん断応力度に対する許容応力度法照査を行います。
・合わせて、必要鉄筋量の確認も可能です。
・レベル2地震時では曲げ耐力照査、はりとしてのせん断耐力照査、版としてのせん断耐力照査を行います。
その他の照査
・常時、レベル1地震時における最小鉄筋量照査(設定によりレベル2地震時も可能)、レベル2地震時の釣合鉄筋量照査を行います。
・杭基礎、直接基礎ともに、フーチングの剛体判定を行うことができます。
フーチングの補強設計
・フーチングの拡幅および上面増厚を行った場合の補強設計に対応しています。
・杭基礎では、「既設道路橋基礎の補強に関する参考資料」に準じた増し杭工法を想定しており、常時、暴風時及びレベル1地震時では、既設死荷重時の残留応力を評価した照査を行います。
円形フーチングの計算
・単柱橋脚を対象として、円形フーチングの照査に対応しています。
・フーチング主鉄筋は、通常の矩形フーチングと同様、橋軸方向、橋軸直角方向に格子状に配置される形式を想定しています。
・直接基礎の基礎底面の地盤反力度による断面力は、円形形状を考慮した計算を行います。
・多柱式としての検討及び直接基礎のレベル2地震時照査には対応しておりません。 |