Home Back
UC-1시리즈 하수도/하천
 
UC-1  BOX CULVERT의 설계 (하수도 내진) Ver.2
아카데미 가격 일람
유지보수/서포트 계약
Net PRO
라이선스 팩
FPB포인트/뱅크
1연, 2연BOX암거의 내진설계를 지원하는 프로그램
하수도기준, 토지개량 시설기준에 준거한 응답변위법에 의한 레벨1, 2지진동의 내진검토에 대응
電子納品対応 Windows98/Me/NT/2000/XP대응
Order
제품구입
製品詳細価格/購入サンプル画面

  프로그램 개요
ライン
[하수도시설], [토지개량시설], [수도시설]에 따른 철근콘크리트식1연, 2연 박스칼버트(Box Culvert)의 응답변위법에 의한 내진설계계산을 지원하는 프로그램입니다.
기초형식은 직접기초, 말뚝기초에 대응하며, 말뚝기초는[하수도시설 내진계산 예 – 처리장/펌프장편-](2002년판
사단법인 일본하수도협회)에 준거한 응답변위법에 의한 말뚝기초설계를 합니다.
전자납품대응으로서, 말뚝기초의 설계Ver.4 파일출력, 금지문자체크, 서표기능등을 서포트하고 있습니다.


< Ver.2.02.00 (06/01/05 릴리스) 개정내용 >
 1.입력:지진시만 재하하는 임의하중에 대응
 2.계산:적용기준에 수도시설(수도시설 내진공법지침/해설1997년판 사단법인 일본수도협회)를 추가
  (Ver.2라이선스 필요)

  Ver.2 개정내용
ライン
■주된 버전업 내용
  • [토지개량시설 내진설계의 안내]에의 대응
  • 코너부의 강역고려에 대응
  • 임의의 전단검토점을 2점 지정할 수 있도록 개량
  • 응답속도Sv의 그래프의 변화점의 입력 및 응답속도Sv의 직접입력에 대응
  • 철근재질의 사용구분에 대응
  • 응답변위법에 의한 말뚝기초설계에 대응
  • 최대전단응력도에 의한 전단응력도 검토방법에 대응
  • 적용기준에 [토지개량시설], [수도시설]을 추가
  • 지진시 임의하중을 추가

  프로그램의 기능과 특징
ライン
■설계계산부
  • 1연, 2연 BOX암거 본체단면방향(1구역), 종방향(최대5구역)의 계산
  • 단면방향 검토케이스:평상시, 레벨1지진시, 레벨2지진시에서, 외수위를 최대3케이스 동시고려가능
    지진시는 응답변위법에 의한 계산
  • 종단방향검토케이스:레벨1지진시, 레벨2지진시에서, 수평면내, 연직면내의 검토/기초형식은, 직접기초 (분포스프링)에 대응
  • 활하중:T하중(단축, 2축), TT-430하중을 1연 BOX암거에 자동재하하는 기능
    하중강도, 작용위치, 설치폭, 분포각도를 임의로 설정할 수 있는 임의활하중
  • 내공하중등을 임의로 설정할 수 있는 임의사하중
  • 지층수의 상한은 30층, 측벽에 접할 지층수의 상한은 10층.
  • 단면력계산:변위법에 의한 계산. 데이터의 내부자동생성 및 변경/수정.
  • 계산결과:일람표/그림 표시의 계산서 작성, 고품질출력(미리보기대응)
  • UC-1-FRAME(2D)등에서 열기가 가능한 ”$O1”파일저장을 서포트.

■조작성
UC-1설계시리즈와 같은 통일적인 인터페이스, 3면도, 3D솔리드표시를 서포트. 설계순서에 따른 처리모드 버튼(입력→계산확인→계산서 작성), 버튼의 색으로 입력완료, 미입력이 한눈에 확인 가능.

▼활하중(정형하중/수평활하중/임의활하중)



▼전자납품대응
(서표작성, 금지문자체크, 말뚝기초의 설계Ver.4 출력)

▼출력서식의 설정


■출력값의 서식설정내용
・ 단위의 설정.
・ 임계치의 설정.
・ 표시형식의 설정.
  Decimal="-ddd.ddd..."
  Scientific="-d.ddd...E+ddd"
  Engineering="-ddd.ddd...E+(3*d)"
・ 가상수 소수 거더수의 설정.
・ 기준값 열기.
・ 설정 열기. 저장.

적용기준 및 참고문헌

 토공지침:
  ・ (사)일본도로협회, 도로토공암거공지침 1999년 3월
 국토교통성(표준설계):
  ・ (사)전일본건설기술협회, 토목구조물설계 가이드라인 1999년 11월
  ・ (사)전일본건설기술협회, 토목구조물표준설계 제1권(암거류)2000년 9월
 도로공단(설계요령):
  ・ 일본도로공단, 설계요령 제2집
 암거편 2004년 8월
  ・ 일본도로공단, 박스칼버트(Box Culvert)표준설계도집 1999년 5월
  ・ (사)일본도로협회, 도로교시방서/동해설:SI단위계 이행에 관한 참고자료 1998년 7월
 토지개량
  ・ 농림수산성 구조개선국, 토지개량사업 표준설계도면집 [박스칼버트(Box Culvert)공]이용의 안내
   1999년 3월
  ・ 사단법인 농업토목학회, 토지개량시설 내진설계의 안내 2004년 3월
 하수도시설
  ・ 사단법인 일본하수도협회, 하수도시설의 내진대책 지침과 해설 1997년판
  ・ 사단법인 일본하수도협회, 하수도시설 내진계산 예 – 도로시설편 – 후편 2001년판
  ・ 사단법인 일본하수도협회, 하수도시설 내진계산 예 – 처리장/펌프장편 2002년판
 수도시설
  ・ 사단법인 일본수도협회, 수도시설 내진공법 지침/해설 1997년판